回复:急!!四线制流量计用2芯线能解决问题吗

dancan

  • 帖子

    2161
  • 精华

    29
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-11-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-29 23:04:23

1楼

1、立刻补充再放1根2芯线或4芯线,补充或替换原电缆芯数不够问题,还是一根的好;
2、实在不能布线了,你考虑试验一下:寻找附近类似的信号,借用它的电源线,也就是你少的2芯线用作电源线,这个电源线从附近的信号电源引入!-这样做一定有弊端,势必造成这个缺线信号的误差,还可以对借用的信号有影响,这个要看距离以及信号大小而定吧,若是信号波动明显可以将信号负与电源负端接,保证共地。
前提:动力地与信号地必须分开!
其实知道错了,改正,使用规范的做法是最合理的,技术人员应该严谨,不能心存侥幸!