回复:请帮忙找找直流调速器损坏的原因?急

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-05-30 08:16:21

3楼

quote:以下是引用yeoman15在2010-05-30 06:42:18的发言:
是6RA7078的,打字的时候急了,打错了!(我的系统用的是83KW的直流电机,在正常使用了一段时间后突然直流调速器(6RA7078)损坏了!
在使用的过程中还突然有几次突然造成跳闸,查不出是什么原因造成的,
可以对已经损坏的装置检查一下P947和P949,看看能不能找出些线索。
而突然损坏的现象是什么?是炸机?还是...?另外,装置不是扩容的吧?是不是原装的?6RA70自身的保护是很全面的。除非是遇到了短路或者逆变颠覆。否则都能自己锁定自己保护。其中也包括失磁的“飞车”保护。
希望还是尽可能的介绍这个系统。以便深入的讨论。这个系统加半导体快熔了没有呢?这个也是很重要、不可或缺的。
我是你的朋友