变频器的输出装断路器?起什么作用呢?隔离作用吗?如果是的话,为什么不装接触器?而是装断路器呢?什么理由?其实这个地方装刀闸更合适。如果不怕麻烦的话。
原则是变频器的输出不要加装额外的保护(除非是多机并联的热保护)。短路保护、漏电保护都不要额外的加装。那是多此一举的防护。