回复:关于PLC系统接地和电源接地请教

eaglesky

  • 帖子

    660
  • 精华

    22
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-30 12:23:59

14楼

接地的名称很多,电源地、信号地、保护地、系统地、防雷地等等。我个人的观点是相互之间尽量区别开。尤其是弱电系统与200V以上的系统之间尽量分开接地。防雷地更是要尽量与弱电系统隔离开。
但是在实际操作中,通常都很困难。厂房、厂区建好了,地面也都是水泥地面甚至是防腐地面,再增加地线比较困难。
此外,在建筑物的接地系统中,现在有一种规范叫:联合接地。其含义不言而喻。
实际操作中,还有一点需要注意的地方:说接地,做了接地,做的到底合格不合格?我的现场就有这样的问题,2个点的对地电阻测量完全不在一个级别,而按理说这2点之间是短接的。
最终只能是具体情况具体分析。尽量按标准要求以及自己的经验去做。