发布于 2010-05-30 12:53:34
5楼
您用的是变频器拖动吧?。
1)打开抱闸应采用转矩(电流)检测,达到设定值时打开抱闸,不能加延时。其实,抱闸电机(得电)执行打开及(失电)关闭抱闸的过程,钧有一定的延时时间。
2)关闭抱闸:
A方案:检测转速,当转速下降到一定值时关闭抱闸,并停机。关闭抱闸的设定频率较高时变频器易采用自由停机方式,较低时易采用减速停机方式。
B方案:采用多段速度运行时,先降至低速(约10至15Hz),在停机的同时关闭抱闸。 变频器易采用自由停机方式。
3)急停时应同时关闭抱闸。
4)起动与停机时必须杜绝“反向”运转(遛钩)现象。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才