发布于 2010-05-30 14:09:52
2楼
我干了14年的变频应用,第一次见到这样的一次电路。疑惑。
1) 3KM、8KM应另配空开供电;
2)3KM、8KM应比其它接触器的额定电流至少应大一倍;
3)电机有工频供电运行的可能吧?少配了热继电器。
4)同一组电机要么用工频、要么用变频,不能一工一变运行。
......
A 不能,因为变频器运行时再投入第二台电机,变频器要承受的冲击电流太大。除非将变频器功率放大很多倍,但不经济,还不如一对一。应在变频器无输出时投入两台电机,然后启动变频器运行。同时:变频器功率应大于两台电机的功率之和,并另外配热继电器保护电机。
B 变频器具体参数要根据您的二次图及PLC的程序。
C 对电网的冲击小于对变频器的冲击。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才