发布于 2010-05-31 09:13:16
3楼
说起V10,我就想起一个比较特殊的案例来。
一个客户反映,V10一给启动命令,总是先50HZ直接启动,然后速度再立即将为0,然后按照设置的斜坡时间上升。让他恢复工厂设置,还是一样,当时我就很纳闷,指导过客户调试很多V10变频器,从来没听客户反馈过这种情况。我自己也没有遇到过这种情况。结果变频器发到我这来,恢复工厂设置,还是一样。突然想起捕捉再启动功能,有这种现象发生,会不会是P1200=1了?一查,果然如此。将P1200=0或者3的话就没有这种现象发生了。
再试P0970=48,P0970=49,操作后,依然是P1200=1。找来另外一台V10,操作恢复工厂设置后,P1200=0。
这种情况纯属个案,一般情况下都是P1200=0的,如果“有幸”遇到这种情况的用户,不妨检查下P1200的值。