周末去现场了,客户刚开始反映15KW的MM430带13KW的深井泵,电流大,频率上不去,最后建议换15KW的MM440。MM440换上去,故障依然。到现场后,发现频率能升到46HZ,先A0501,接着A0505,看r0027有40多安的电流,电流明显过大,并且不出水。客户说,水泵已经工频运行了几天了,工频电流不到30A。我郁闷了,推荐客户换的MM440,现在MM440又出问题,简直是脸面无存啊。
只好拿起电话打给毕工,把情况描述给毕工,他帮忙分析了下可能存在的问题,第一点就是检查水泵的正反转,顿时豁然开朗。变频器输出反相,频率立马上升到50HZ,r0027才26A左右。说不定MM430 15KW的变频器也没有问题。
唉,其实我一直都把问题复杂化了。最基本的正反转反而被我忽略了。其实道理我清楚的:不经过变频,直接工频的时候正转,同样的接线顺序到变频输出上,就不一定正转了,因为变频器有交流变之流的过程。
在查故障的时候,一定要从最基本的查起,不要简单问题复杂化。