回复:应用探讨—用变频器是如何实现节能的—发帖整理

  • 帖子

    3917
  • 精华

    20
  • 被关注

    26

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-31 10:00:47

5楼

quote:以下是引用anvna在2010-05-02 12:25:04的发言:
结合我在单位(钢厂)的专案改善活动(动力厂),谈一下,我们公司专案活动的一些成果:
变频调速节能:
对风机、泵类负载而言,电动机的输出功率与转速的三次方成正比
即 P∝n3 P-电动机输出功率 n-电动机转速
当电动机转速降低时,电动机输出功率将大幅度下降,
转速 输出功率 近似节能百分比
100% 100% 0
90% 72.9% 27.1%
85% 61.4% 38.6%
80% 51.2% 48.8%
可以看出,转速仅下降10%时,功率消耗下降了27.1%,也就是说,节省了27.1%的电费支出。
变频调速设备对风机、泵类负载电动机节电效果非常理想,一般节电率可达20~60%。
变频调速设备的优点:
⑴、节能降耗,降低生产成本,增加经济效益。
⑵、提高功率因数,减少无功功率,减少无功电流在线路中的损耗,同时提高
变压器有效载荷率,变压器容量不变的情况下,可以带更多负荷。
⑶、较低的运转速度减少了设备的机械磨耗,降低了设备维护及维修费用。
⑷、电动机软启动,启动电流对供电设备无冲击,对电动机无机械冲击。