回复:关于MM440系列变频器增加两个就地电位调速器的问题

花开有时

  • 帖子

    992
  • 精华

    43
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-31 11:16:36

2楼

理论上应该是可以的,440有两个模拟量输入口,再通过一个开关量来切换。但是440只提供一个10V的电压,接线的时候除了电位器的两端分别跟1和2相连,还要2和4短接,4和11短接。然后通过设置P0810来实现切换。
但是这样连接时是电阻并联,在电位器的阻值和功率选择上也要注意。阻值最好不要低于9K Ohm.