关于楼主的问题,我一一来解答:
(1)PQW是外设输出,而变量监控表中不能监控[外围设备的输出],你鼠标放在上面就看到了那个提示的。
如果你要监控PQW1406,应该监控I/O映像区对应的地址,PQW1406对应的I/O映像地址为QW1406(你的CPU I/O映像区应设置为大于1406才可以监控QW1406)。
(2)还有一种方式,可以通过PLCSIM仿真来监控PQW1406等外设输出。
(3)I/O映像区大小的修改,在CPU属性——周期/时钟存储器 的标签下面设置,可以看到过程映像输入区的大小和过程映像输出区的大小,即在此设置。
(4)CPU的过程映像区大小是有限制的,与CPU型号相关。如CPU 416最大设置为8192,即可以访问QW0~QW8190。
物竞天择,适者生存!