两线制仪表接到PLC SM331 模块上,SM331模块硬件上设置的是4线制,硬件组态上设置的也是4线制。但数据显示一直都是正常的,后来仪表显示正常,电脑显示的值不正常,显示为满量程。
判断为PLC点坏了,跟换一个点后。仪表显示正常,电脑显示数据部稳定,有一会为0,一会在正常值附近跳动,幅度偏大。
查看硬件组态情况,发现硬件上是4线制设置,软件上也是4线制。
这样设置能有问题吗?为什么以前都能正常运行?
0和1通道的硬件和软件都调到两线制,2和3通道不变,还是原来的4线制。结果电脑仪表的数据显示满量程,2和3也仪表显示也变成了满量程。
拆除了0和1通道的型号线后,2和3通道的数据也正常了。
不知道问题出在什么地方。一个模块4个通道的设置必须一样吗?