quote:以下是引用yhgcqzd在2010-05-25 06:03:44的发言:
在罐壁的垂直方向开2个DN20的孔,2个孔的垂直距离为H。
油水混合物的液面在2个孔之间波动,以下面一个孔为基准,油水混合物的液面高度为h。
水的密度为r1。油的密度为r2。
将2个孔通过无缝钢管连接到一台差压变送器,下面的孔接正压室。差压变送器的安装位置一定要低于下面的孔。
差压变送器的差压值:
ΔP=h1*r2+(H-h)*r2
得到:h=(ΔP-H*r2)/(r1-r2)
由于H、r1、r2均为常数,故上述方程可以简化为:
h=ΔP/(r1-r2) - H*r2/(r1-r2)=K*ΔP + C
油水混合物的液面高度(h)正比于差压值(ΔP)。
这个办法有个缺陷,因为罐内存在油水气三相,必须要保证上面那台压力变送器永远接触到油介质,下面一个接触到水介质(这个没问题)。如果水位太高,这个办法不行;不过油面太低,这套装置也不行了。