quote:以下是引用mychery在2010-05-26 15:31:50的发言:
请教用MOVE指令传递的频率设定值与实际频率的对应关系?说明书上面讲的是线性关系,这个线性关系具体是怎么对应的,4000对应的是50HZ,那么25HZ对应多少?相对应的转速是多少?
请高手详细讲解一下!!



你所说的4000H对应50HZ,对应的就是你设定电机的额定转速,比如1450RPM,那么25HZ就是2000H=8192D对应的转速就是725rpm