回复:MPI通讯不上

dancan

  • 帖子

    2161
  • 精华

    29
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-11-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-31 21:44:30

1楼

我之前项目遇到过原先好,后来又不好情况:
1、一次是由于总线接头线松动,出现通讯不上情况,查找了很多问题环节都没有找到原因,参数也确认了,接头的ON\OFF也确认了,最终打开接头准备重新从硬件连接重新梳理一遍时,发现时总线中一个端子没有压紧,断线,松开了,连接后,一切正常!
2、一次是由于重新安装电脑系统,出现通讯不上情况,也是查找设置原因,实在没有办法,更换了电脑上CP5611使用的PCI插槽后一切正常,更换回原来插槽就是不行,被迫只能使用这个唯一的插槽,也曾电话联系过西门子技术支持询问,没有得到良好解释,反正更换了-好了!
这2种情况是我现场记忆最深的,原来有通讯,后来不能通讯,找到原因后又可以实现的情况,不过我没你那么迅速,上面每个情况大概都用了超过2个小时!
邮箱dancan@126.com 微博www.weibo.com/dancan