回复:鼓风机停机条件

dancan

  • 帖子

    2161
  • 精华

    29
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-11-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-31 22:28:29

12楼

我做过焦化厂冷鼓电捕车间和炼焦车间的控制系统项目。
根据你的描述有2件事情可以回答:
1、冷鼓风机一般都是一用一备,因为你应该了解过炼焦的工艺,若是煤气出入口压力颠倒,即逆向送气可能会造成致命的后果,引发爆炸,因此工艺控制角度:一是解决电机必须正常运行,必须一备一用;二是解决每台电机正常工作检测问题,保证在用电机的正常运行;
其中保证每台电机正常运行必要的参数:电机轴承温度2个、变速器轴承温度2个、电机定子温度2个、耦合器循环油\出油口温各1个&油压2个、转速以及各个风管压力信号,上述信息都有规定范围值及极限值,都需要根据工艺要求进行上下限设置,并对执行机构根据压力信号进行PID调节。
2、电机需要在达到额定转速时记录各项数据,其实焦化的工艺独特性决定,除非是全厂停产检修,否则风机不能停止运作,否则将会造成严重倒吸事故,造成炼焦煤炉煤气倒吸如煤炉,遇到明火爆炸。
做这样的项目的确有点提心吊胆,所需工作都进行无数遍的模拟确保万无一失,各项工作都留有足够的备份以防万一!
邮箱dancan@126.com 微博www.weibo.com/dancan