按照楼主的描述,我有个经历一并叙述:
之前由于现场需要,我们采购了大批电缆,又因为发货前需要设备调试,因此将现场动力电缆临时使用连接调试,而由于电缆实在太长,没有办法,当时受场地限制,只是将电缆的两端拉出,分别连接控制柜与电机两端,现场调试速度总是波动,特别是热电阻信号波动特别明显,热电偶信号还强些,最后查找原因,为:电磁干扰,原因:电缆有几盘,圆盘形放置,直流电流同向形成较大磁场,对弱电信号形成干扰,最然单独将信号地处理,但仍受此磁场干扰,现场安装布置后将这部分线撤出,展开,原来调速柜,波动现象消除。
虽然我的经历没有做过磁场大小的试验,但是我感觉:电磁比永磁体对电磁信号的干扰应该更明显些。
个人意见,未实践对比证明。