回复:变频器和PLC这么安装有没有关系

JetY

  • 帖子

    286
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2009-09-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-01 06:44:03

9楼

quote:以下是引用dancan在2010-05-31 23:12:49的发言:
quote:以下是引用麽丝在2010-05-31 18:42:26的发言:
quote:以下是引用HUANGZE75在2010-05-30 16:10:33的发言:
这样可以,变频器在上,PLC在下,不能反过来因为变频器在运行过程中会产生热量。

这次做好了,下次再改

其实你还可以考虑,将控制柜做成前后安装的,即:面板前安装变频器,面板后安装PLC部分,只要连接螺丝不影响其他器件安装即可,只要可以使用安装板将电器件简单隔离。

嗯,就是前后安装,PLC在前,现在变频器位置换成开关电源的位置
后面板上放两个变频器,一个调频调压的控制器,8个直流控制器
我想这样好点,现在也没啥经验,只能照自己觉得好的,慢慢完善,尽量避免以后出现问题
不会的还太多
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4272条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。