1)可以不要“模拟量放大器”;
2)AI输入直接进三个“模拟量阀值触发器”,传感器设为4~20mA、增益:0.4,、偏置-200。三个“模拟量阀值触发器”的接通关断阀值设置相同值,分别设为-20、-60、-120,再将“模拟量阀值触发器”输出取反,并做逻辑处理。
3)如果-200度~200度温度变送器为0-10V:应将“传感器”设为0~10V,其它的也是这样设定、处理。