回复:变频器和PLC这么安装有没有关系

dancan

  • 帖子

    2161
  • 精华

    29
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-11-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-01 08:47:53

10楼

quote:以下是引用麽丝在2010-06-01 06:44:03的发言:
quote:以下是引用dancan在2010-05-31 23:12:49的发言:
quote:以下是引用麽丝在2010-05-31 18:42:26的发言:
quote:以下是引用HUANGZE75在2010-05-30 16:10:33的发言:
这样可以,变频器在上,PLC在下,不能反过来因为变频器在运行过程中会产生热量。

这次做好了,下次再改

其实你还可以考虑,将控制柜做成前后安装的,即:面板前安装变频器,面板后安装PLC部分,只要连接螺丝不影响其他器件安装即可,只要可以使用安装板将电器件简单隔离。

嗯,就是前后安装,PLC在前,现在变频器位置换成开关电源的位置
后面板上放两个变频器,一个调频调压的控制器,8个直流控制器
我想这样好点,现在也没啥经验,只能照自己觉得好的,慢慢完善,尽量避免以后出现问题

这些都是宝贵的工程经验,做工程就是的兼顾很多方面:
A、现场安装以及操作空间;
B、电器兼容性以及抗电磁干扰等;
C、成本;
D、工期;
...