1)其实不做量程标定也可以“比较”,不影响结果,但设定值不是实际工程量值,我想应该是相对值;标定后的设定值是实际工程量值,直观、方便;
2)无论是何种工程量(温度、压力、速度等等),标定时必须按照传感器(输入信号)的量程来标定!仿真时看到的才是“正确”的值。
3)如果要在LOGO!上显示模拟量时必须正确标定,包括“文本显示块中的小数点位数”,上次回答中设置是0位,精确到1C°;如果“文本显示块中的小数点位数”设置1位小数,则:增益:4,、偏置-2000。三个“模拟量阀值触发器”的接通关断阀值设置相同值,分别设为-200、-600、-1200,这样才可以正确比较,显示屏、DT才能正确显示实际温度。