发布于 2010-06-02 09:39:28
5楼
装置是288A的,带223A额定的直流电机,荣量应该没有问题,正常起动时电流200A左右,达到高到时就100多A,出现故障有几次使进线断路器跳闸,但250A的快熔没断,装置也没有问题,但这次使得直流调速器损坏,没有显示,返修还没有回来。
以为是短路造成的,检查电缆电机等都没有查出问题,但是在电机内部发现有几处电弧烧灼的痕迹,找电机厂家的人来检查,认为电机没有问题,造成烧灼的原因认为是失励磁造成飞车,电压上升过高造成的!
更换直流调速器后还是能正常使用,不知道原因怕还是会造成损坏!望高手帮忙分析!