回复:那位高手能告诉我mm440参数中的驱动数据组DDS怎么用

ersacn

  • 帖子

    834
  • 精华

    5
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-06-04 15:01:20

0楼

和其他型号的变频器区别很大,一般用法,只用快速调试就可以。DDS是驱动数据组,下标有4个,可以分别设定3个电机数据。通过切换驱动数据组的下标,分别控制3台不同的电机。DDS由P0820切换。
MM440中遥控方式在:P0700配置命令源,P1000配置设定值源。
详细看使用大全。