发布于 2010-06-02 22:02:08
0楼
1)如果单独依据3KW电机的额定电流,1.5m㎡软铜线就足够了。
2)如果依据3C,一次线最小为2.5平方,应选2.5。
3)是单相220V的电机还是三相380V的电机?如果是单相220V的电机,应选最小4平方。
4)另外还要考虑距离。保证供电电压!举个只能用于理论分析的例子:由深圳供电220V,双线均为1平方铜线,在北京用额定电流10mA发光二极管两只,反向并联,不串联限流电阻,问:A 发光二极管会烧吗?B 电流是多少?