回复:S7300能否直接在映像区强制I/O点,怎样强制?请高手指教?

小路

  • 帖子

    314
  • 精华

    4
  • 被关注

    6

论坛等级:游侠

注册时间:2004-05-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-06-04 16:21:48

0楼

其实I/O点是都能强制的
只不过在某种情况下不能直接反映到直接的物理的输入/输出。有兴趣的人可以做一个实验,只单独将一个CPU和PC连接,此时你可以强制任意的I/O。

我们平时常说的I/O实际上是指模块的物理接点,而对STEP7来说是物理接点的映像存储区,每个地址都存放着对应物理接点的值。当我们进行强制时只能改变这些地址里的值,如果没有真正的外部物理点时输入是可以强制的;如果存在外部物理点,那么CPU就会读物理输入点的“0”或“1”值并存储进映像区,这时此输入映像区就再也无法强制,除非断掉这个输入模块的电源。