两个300PLC通过MPI口通讯
组态2个300站的MPI地址为2和3,通信速率为187,5。
然后在组态网络窗口中,选中MPI网,红线变粗,options--define global data,进入GD-MPI窗口。
接着在GD ID旁的的方格中双击,选择CPU.。
最后组态2个站的发送区和接受区。例如一个站中要发送DB1.DBBO~DB1.DBB21到另一个站中,就在GD行中填写DB1.DBBO:22,DB1.DBBO是起始地址,22是数据长度,然后edit--seder,这样就定义了发送区。可以发送的地址区可以使DB,M,I,Q。注意s7-300地址区长度最大为22个字节。然后在另一个CPU中填写接收区地址,值得注意的是接收区长度要和发送区长度相同。最最后要编译一下,没有错误保存,下载到CPU中。
不知道解释清楚没有!