发布于 2010-06-03 16:26:54
4楼
K侠所述非常准确,楼主的表述也没什么问题呀。跟随不好,首先看电机的容量是否够,虽然不是我们专业设计的,但咱们根据额定转矩和加速转矩可以核算,如果电机转矩不够,调参数是没有任何意义的;其次,你也可以尝试先堵转做一下突加给定下的电流环手动优化。堵转时最好用铁丝之类的东西捆住电机轴,不让其转动,以免优化出的流调参数不准。电流环可以略有超调,但响应时间必须短,用示波器看12,13端波形,上升波头不能超过3个,即10ms左右为佳。做速度环优化时也需突加给定用示波器观察实际速度反馈波形,具体参数调试论坛里相关说明不少,请参考。另外需要注意装置内部斜坡时间不要太长。