发布于 2010-06-03 16:34:43
1楼
真是见鬼了,去年做的一个工程,315-2dp带5个331-7kf02-0a0b做模拟量输入用,总共两种信号,pt100的热电阻和4~20ma的传感器若干,运行快一年了一直没啥问题,今天用户打电话说显示数据有问题,我到现场一看,好么,所有4~20ma传感器的数据都对不上,我用300软件在线监测发现所有4~20ma的输入都是32767,远远超过最大值27648,而且是死数保持不变,我以为传感器坏了,我量了几个输出都在10~20ma之间,传感器无问题,又量了331-7kf02-0a0b的输入口电流和直接量传感器的一样,我又怀疑模块出问题了,几个模块调换了一下位置还是不成,这是怎么回事啊?查了一天也没查出毛病来,各位高手给点意见吧!
另外提一句,热电阻输入的那几个模拟量数值正确