我设备上第一次使用西门子变频器。变频器需要从快速在1秒以内变为慢速。我打过(400)电话,告诉我需要加制动电阻。现在加了制动电阻,快速频率可以从原来的20HZ提高到30HZ,再往上调,变频器就会报警F002.我以前用富士和施耐德的变频器,减速时间都设为0.1S,没有问题。
主要参数设置:
P1004: 15HZ
P1005: 30HZ
P1082: 50~300HZ(配合P1121都试过)
P1121: 0.1~3.0S(都试过)
P2137: 1~5(都试过)
P2140: 0,1,2(都试过)
P1121设得大,设备有撞击,然后报F002.
P1121设得小,设备还没有到位,就报F002.
大跟小的数值之间有时就差0.1S.
我不知是否还有其他参数需要设置?
希望各位西门子高手能帮忙指导一下。谢谢!