8楼

与 S7-200 连接时,需要设置的主要有“控制源”和“设定源”两组参数。要设置此类参数,需要“专家”参数访问级别,即首先需要把 P0003 参数设置为 3。主要参数有P0700: 设置 P0700[0] = 5,即控制源来自 COM Link 上的 USS 通信 ;P1000: 设置 P1000[0] = 5,即设定源来自 COM Link 上的 USS 通信 P2009:USS 通信设定值规格化.P2010: 设置 COM Link 上的 USS 通信速率。 P2011: 驱动装置 COM Link 上的 USS 通信口在网络上的从站地址。
P2012: 设置 P2012[0] = 2,即 USS PZD 区长度为 2 个字长。
P2013: 设置 P2013[0] = 127,即 USS PKW 区的长度可变。
P2014: 设置 P2014[0] = 0 至 65535, COM Link 上的 USS 通信控制信号中断超时时间。USS 通信双方相关参数一定要设置一致。如通信参数设置不一样,无法通信。