发布于 2010-06-04 13:21:40
3楼
由怀疑保险座绝缘不好,更换了几个保险座,断开刀闸,检查绝缘电阻,发现10KM两相之间短路,11KM相间对地短路,其余全部均好,处理完毕。做自动投切试验,切换正常,电流平衡,无异常,一直处于自动状态。
5月31日早9:30,部分设备开始运行,但未全部投入,突然此配电柜跳闸,检查发现又烧了13个保险(9KM~13KM),检查12KM、9KM接触器,发现一相对地,检查C11发现电容三相不平衡,更换了12KM、9KM及C11,保险之间用绝缘纸隔离运行。未发现异常。