这帖子是已经锁定了的陈帖。被我重新找到并解锁、封精了。
为什么?原因很简单。这帖子具有共享的实用价值呀。它成功的提示故障可能性。对解决故障起到了至关重要的引导作用。
前两天,调试一台新的(4月份出厂的6SE70装置),在做电机识别工作的时候,P115=4/5报错,故障码是F091,查手册这是过载故障。不错,系统是一个大惯性辊筒轴,启动和制动过程转矩确实很大。可并没过载呀。转矩和功率我都进行了必要的限制。斜坡加减速的时间设的也很长。不足以加减速过载。
重新工厂化参数复位,重复N次都无果。死活就是报“F091”。把这个电机用别的变频器连接后(注,此时采用的是无编码器反馈的矢量控制模式),带着大辊筒运行正常。说明电机和辊筒是没问题的。
都准备向西门子申请服务请求了,有点不太死心。总觉得新装置不应该有毛病呀。尽管说明书对F091的描述有关于换CH板的提示。还是觉得,新机还没用就换板子,不符合常理呀。
跑到此版区,在查找栏输入“F091”,点击“GO”,于是本楼的问题映入我的视线,看后将信将疑,这个故障和编码器的信号有关吗?去查查。在现场对编码器的信号线插头座,重新检查和连接。再操作P115=4/5,^_^,OK了。
看来F091确实与编码器信号有关联。这个可是解决了实际问题的。为今后该故障查找提供了很好的参考。