有两个条件你必须满足:
1,在组态时必须选masterdrive CBP2才可以,这个要你安装drive es后才能看得到,如果你选的是Masterdrives/DC master CBPx这个是不带Drive ES功能的。组太后drive必须和PLC都在一个项目下,和PLC是一个等级的,否则就不能通过路由来通信。
2,在Netpro里必须设置PC/PG路由
另外一点我还不知道为什么,估计是我哪里的设置还有问题,以前用CP5611,一模一样的设置,如果CP5611选Profibus那么路由正常,如果选MPI,插头也是插在MPI口上,那么路由设置了也一样无法通信。