先怀疑电容坏,但是检查电容没有明显的问题,只是有一个电容C11三相略有不平衡(133uf,153uf,148uf),应该不会导致烧保险.
将换下的接触器检查,发现线圈接线柱与固定座螺丝之间已碳化.怀疑接触器的线圈,但5月31日是先检查绝缘后送电的,碳化应该后来电弧灼烧导致的.
5月31日烧保险后,断电更换电容C11,对碳化的接触器采取断电措施,用绝缘纸隔离保险运行,两天未发生异常.
6月2日再次断电检修,更换8KM、9KM切换电容接触器,吹灰,检查绝缘,送电运行,一直运行至今,未见异常。