回复:大家对谐波有体会了吗?

yanxiao

  • 帖子

    12143
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-06-06 23:12:37

7楼

回楼上,我很少用在线聊,所以没有QQ。
因为本人经常被问到谐波问题,也到一些现场去测过谐波,所以对谐波问题有点认识。
改造电容器在谐波下工作,低压系统的实际上是没做过,所以下面提的一些事项,仅是参考:
1、加串联电抗器,首先是安装空间问题。一般低压电容柜的安装密度都很高,一个柜内有好几路,电抗器没得地方放置。也许要增加电容器柜。
2、电容器的选择。低压电容器几乎清一色的自愈式电容器,而且质量好的不容易买到。一般的低压电容器,由于竞争的结果,采用的膜的品质不会很好,但工作场强却取得很高,导致电容器在使用过程中由于膜的“局部击穿——自愈”,容量逐步减小。
3、由于电容器的容量随时间衰减,原先设计好的电抗率,会跟着减小。比如,原先计设好的6%电抗率,是抗5次以上谐波的,若电抗率下降到4%附近,则会变成5次的滤波器(即在5次谐波下发生串联谐振),对5次谐波由抵抗变成了吸收;这还不是最坏的情况,若电抗率继续减小,有可能会变成电容器和输电线路的电感分量发生在某次谐波(比如5次或7次)下发生并联谐振,即俗称的谐波放大。
所以,加串联电抗器进行抗谐波,要用优质的电容器配套,而且要定期对电容器的容量进行检查。当电抗率(电抗器的电抗和电容器的容抗之比)下降至主要谐波的串联谐振点(谐振频率=50*SQRT(1/电抗率))时,应更换电容器。