回复:关于MM440的BICO的问题的请教!

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23362
  • 精华

    890
  • 被关注

    1271

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-06-05 15:53:11

0楼

你用Profibus的时侯,是外部电源给变频器的处理器单元供电,不能真正驱动。只有变频器上电才能正常。
另外,旧版本的变频器是有些问题存在,西门子说新版本中已经改了。
BiCo的连接要正确,要直接指向你所控制的控制位,当然不能和处理器默认的控制位冲突。例如,你可将继电器输出链接到某个自由块(或块)或块的一输入链接到原来的故障端,另外一输入端你可以控制置一或置零。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?