可以,就是完全并联输出,别说两台,10台也可以(只要功率足够),如楼上所说要在变频器的输出侧独立设立电机保护。
只能用VF模式。如果不需要那末多的控制端,换成MM420就可以,节约很多钱。
每个电机转速的调整可用机械的无级变速减速器。这在多电机同步升降速方面是很可靠的方案。
另外,如可能,建议使用内置的端子控制升降速功能(MOP电动电位器)。特点:保证每次启动时都从零速开始,而且可以用三根线,多点控制速度。这是多余的话。