回复:新手问:当转矩达到额定转矩10%的时候打开抱闸怎么设置?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23136
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-06-05 16:30:04

0楼

为什么要这样?一般是频率到达某值(小于5Hz)打开抱闸。你这方案可能会有问题。是怕负载反转吗?
如果,非要这样。你需要:
1、P1300设成力矩方式。
1、1 或P1300设成无传感器矢量控制,同时激活力矩控制、设定速度下垂度。
2、设定力矩比较值。
3、设定回滞值。
4、将某个输出继电器P073x指向比较结果。
这样设定后,继电器将在到达力矩设定值时侯,继电器动作,当力矩减少到设定值-回滞值以下时,继电器复位。你可以用此继电器控制抱闸。
不过,要是控制负载启动时反转,此方案可不一定是最好的。