回复:ET200S模块问题

攸妍

  • 帖子

    69
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2009-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-07 09:53:31

7楼

quote:以下是引用四书五经在2010-06-04 22:35:54的发言:
以前用过,这个模块只能输出差分信号,所以只能连接支持差分方式接口的驱动.
接线可以参考手册,手册上有很详细的说明

我在英文手册上的接线和实际测量的接线正好相反啊,实际测量中1、4是负,5、8是正,但是手册上的是1、4正,5、8负,我应该按照那个接线啊,还有要是正负接反的话会不会烧模块或者电机啊?