quote:以下是引用yming在2004-06-05 16:56:55的发言:
还是应该用无传感器的矢量控制方式P1300=20!把继电器设成1-3Hz时侯打开就可以了。这时候,不管负载多大(当然不能超过额定负载150%)都应正常启动,不会反转。别忘了设定比较值、回滞值=0.5Hz。(这些参数表里都有说明,很简单。)
分析得很好!赞同。至于具体的方法,并不唯一。所以,搂主可参考。我记得关于抱闸的控制在MM440的参数表里有现成的东西,只是我没有用过所以不记得在什么位置了,找一找大全中的相关说明。