回复:331-7kf02出现32767如何解决

工控菜鸟2007

  • 帖子

    134
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2007-10-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-07 16:41:02

10楼

我把模拟量输入模块的10、11引脚短接,将4-20mA信号的负短与10或11引脚短接即可
今天按照这种方法程序正常运行了,注意同一模块的4~20ma的负端短接就可以,不同模块之间4~20ma的负端不需要短接!
问题解决了,多谢帮忙回复的朋友,大家一起进步!
学无止境!