发布于 2010-06-07 20:43:47
5楼
我今天又测试了一下,只要添加了FC105,WINCC组态的内部变量M9.0以上的内部点都没有动作。M8.0以下的内部点都有动作。
我的FC105的管脚定义,IN为PIW294(检测压力变频器输入),HI_LIM上限为0(压力变送器量程的上限),LO_LIM下限-6000(压力变送器量程下限),BIPOLAR为内部点M200.0。RET_VAL接内部点MW0。OUT为WINCC定义的DB1.DBd12(WINCC组态的32位浮点数,在WINCC画面上显示检测压力变送器转换的结果)。
我的FC105是在OB1里调用的。
http://bbs.e10000.cn/a/file.asp?lid=39856&s=sLvGA3pLXuii 图片地址