不是一定可以,也不是一定不可以。但是一定不可以同时发生。否则会引起混乱。siemens的边沿检测是占用位的,这个位占用地址,也就会因为位的状态而影响输出结果。
除非确实能保证前后的边沿检测“位”不会在同一周期发生,否则就不要因为节省这点地址而重复使用。同样,为了避免这类问题的发生,还是老老实实用不同的位做边沿检测用吧。