请教距离很远的无源信号
DC24V还是AC220V的PLC模块
这个“无源信号”是开关量?模拟量好像没有220V的信号吧。
如果是开关量,那么与PLC模块好像没有直接关系吧?楼主的意思是模块的开关量点选DC24V还是AC220V吧? 但是AC220V一定要直接进入模块么?通过中间继电器中转一下不就变成DC24V了。
综上,如果点多的话,建议优先考虑远程站。如果点很少的话,只是个别点个别情况,则根据整体情况来,总不能因为这1、2个点增加一个模块吧。不过个人建议还是优先考虑DC24V容量的模块,远距离的点在能保证安全因素的前提下建议使用AC220V传输,通过中间继电器中转成DC24V信号接入模块。一方面是AC220V的压降好些,抗干扰方面也能好点,另一方面,中间继电器的电压允许范围也较宽,也能提升对信号的压降的承受力。