初始化是一定要考虑的,对GRAPH也一样要考虑好初始化动作。
graph是不是只是适用于比较简单的顺序控制?界面的直观性应该是最大的优点了。实话说,也许只是习惯上的原因,用LAD从动作的执行上看直观化也没什么不方便的,估计对于分支结构来说,GRAPH在显示方面更具优势吧。
另外,我使用的不方便之处可能还有一点原因:我的程序是由几个工艺段组成的,工艺段之间存在连锁,而且在时间的控制方面,不是由单一步骤决定的,是几个条件之间相互关联决定的。当时考虑了很久在GRAPH中未能实现,最后是在其他OB/FC中实现之后把结果调用过来用的。