每个软件开发都是有预先定位的。
eaglesky上贴中1和2的问题,还是在谈操作员的高速反应。WinCC不是面向现场级应用的,如果有个别需求,可以使用profibus DP主站功能。而基于WinCC的IT构架(PC+Windows),就算用了DP主站功能,其速度也远远不如现场面板上基于DP或者Profinet的急停按钮和LED显示。相信其它任何基于PC的上位软件都不可能突破这个瓶颈,包括Step7的调试功能,速度也不可能超过WinCC做DP主站。
WinCC项目用S7协议集达不到的速度性能,用DP功能就可以往上拔一些。但是随之而来的是成本。在上位实现高速观测和指令下达,真的值得花费这个成本吗?如果是要求那么高速的反应,用PLC来自动执行是不是更安全呢?万一鼠标晃了半天,没点中那个按钮呢?这些问题在项目设计时就要根据相关行业的具体需求考虑好。
关于解释的问题,现在各行业普遍都是外行管内行,这个是命,咱们只能锻炼自己的表达能力。
关于3,不管单独数据在那个区,与上位机通讯速度是一样的,但是CPU读写速度可能不同。对PLC我没有计算机那么熟,但是道理是一样的,离CPU越近,读写越快。最后还是这句话,CPU对不同介质的读写速度的区别相对上位机读取速度可以忽略。
关于另外,MPI是编程和诊断用的,翻西门子的产品手册,MPI并不与Profibus和IE并列,甚至在TIA构架里根本看不见MPI。IE在TIA构架中更靠近控制层,需要有一定项目规模才能体现其优势,这里的规模有两个方向:大数据量,大网络结构。