我公司有一条C型罗拉线,用的是老印尼直流控制系统,这个系统是一象限系统,很古老的那种,停车方式为切断主电源,同时投入制动电阻,进行刹车,虽然方式比较古老,但效果很好,现在控制器主板损坏,为了满足生产需要,采取零时措施,将一台欧陆590四象限替代使用,由于制动方式和以前不一样,实行的回馈制动刹车,现在快速停车效果不如以前,现在生产线反映强烈。本人以前全部使用6RA70,基本都用四象限,用过1,2次1象限,从未使用过直流制动电阻,现在的状况是通过参数调节,基本打不到以前的制动效果,领导的意思在系统制动刹车的时候,同时并联投入以前的制动电阻与电枢两端,正常运行的时候切除,理论分析,应该没问题,但没有实际使用经验,特请教各位,方案可不可行,可行的话注意点有哪些,先谢了。。。