回复:Y轴开机后往+方向冲

ZRL

  • 帖子

    30
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2008-06-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-08 10:13:05

24楼

系统测量模块倒是没有换,手上没有备件。但手动移动y轴机械y轴坐标会变化,测量模块能用参数屏蔽吗?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25496条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。