0楼

7kf02-0ab0的10,11脚有没有短接?这是做补偿用的,如果没有补偿电阻一定要短接,另外在软件里选热电偶型号上面的一个框同样一个j型热电偶也有四种类型,你每一种都试一下,一般来说温度不准就是这个原因,fm355 不准也可以调的,在参数对话框中点最左边的一个选热电偶类型,这里面可以选择是通过参数校正还是通过外部补偿,如果选择参数校正,就按上面一个按钮可以调整校正温度,默认是20度,差多少你在家多少把