嗯。两者有不少区别。
P3900指的是结束快速调试时的计算方式,它只有在您设置快速调试P0010=1之后,如何结束快速调试。一般选择=3(计算电机常用参数)。计算完成后,它会自动对P0010复位。
P1900相当于P1910的快捷操作,相当P1910=1、3的操作。它需要变频器接好电机,能够ON(当它显示A0541时,你就启动变频器,不会转,只会吱吱响)。自测电机的静态参数、和/或饱和曲线。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?